| 问题状态 |
| 隔离变压器送电断路器总是跳闸? |
悬赏分:20 已经结束 结束时间2008年9月25日
|
我是做成套设备的,给一客户做了一台喷泉口制柜,其中有一路10KW 220V变220V隔离变器,按正常电流计算45、54A的电流,我选用的63A的断路器,在单位做试验没问题。可是在现场用总是跳闸,后来换了80A的断路器还是跳闸,请问是什么原因造成的?急!
★★★ 问题补充 ★★★ (2008-3-17 20:45:15) 我们用的不是漏电断路器,而且不带负荷也跳闸。输出的回路拆掉还不行,变压器回去做试验也正常,现在急着交工,请朋友们多帮忙!
★★★ 问题补充 ★★★ (2008-3-19 17:21:34) zhantao老师你好:谢谢您帮忙!按你说的办法今天上午问题已经解决了,我把输入换了个隔离开关,输出加装S252-63/40A的断路器。确实是启动电流大,一启动仪表200A的电流表达到头,估计远远超过200A。大约5秒钟时间电流就落下来了。合闸时我们同事就不敢在配电室,怕爆了总开关,不过还好终于问题解决了。不知道怎么感激您为好,只能在这谢谢您了!希望以后能给你多学点知识。我会给你打电话的。 |
| 提问者:qizhang218 - 头衔:学生 |
| 我来回答 |
|
| 回复答案 |
共1条 |
| |
你要用绝缘摇表先查一下线路是否接地(先把隔离变压器的二次单点接地断开,看是否跳),或短路(或电气短路),另外还有喷泉电机是否堵转(大电流导致跳闸)。 如果再想到再补充吧 |
| 回答者:qian68747 - 头衔:学生 2008-3-16 10:42:12 |
|
|
|
|
| 欢迎使用本系统,中国电气知道。踊跃回答,赢得积分。 |
|
| 使用有问题请到 中国电气知道 |
|