| 无功补偿无自动 |
悬赏分:80 已经结束 结束时间2008年9月25日
|
| 新装无功补偿无法自动运行,请赐招. |
| 提问者:clh0851 - 头衔:学生 |
| 我来回答 |
|
| 回复答案 |
共3条 |
| |
你先试一下手动,如果手动可以投入使用,那就是补偿器的电流输入信号问题,一般不会没接好,因为电流互感器不能开路.只有接反,只要把两根电流信号线互换一下.如果行就好了.我也遇到过这种情况.新设备投入时负荷小,但过了几年发现无功低了不补,后来手动补上,在负荷减小有出现过补,这样我才想到是信号给反了.在倒闸停电时换了一下就正常了.因为这种在安装时工人不仔细,随便一插50%的错对机会. 如果手动不行,那就查1.控制电源2.电容的保险丝等. 我想你说不自动可能可以手动补,控制回路是没问题. |
| 回答者:qian68747 - 头衔:学生 2008-5-4 8:45:16 |
|
| |
估计电流信号没有接入。相序接错了也不运行,一般电压AC相、电流是B相,也有的是BC电压,A相电流,控制器上面都有接线图,其它原因一楼的朋友讲的非常详细。我就补充这么多就行了。 |
| 回答者:qizhang218 - 头衔:学生 2008-5-2 22:01:39 |
|
| |
无法自动运行有己方面原因,1:先看补偿控制器有没有电源,2:主进柜电流互感器接入控制器没有,3:补偿器如果没有电源,看看转换开关输出有没有电源,4:如果转换开关进出都没有电源,再看二次保险。功率因数是不是没有低于95%。按步骤查查看,也许对你有帮助。 |
| 回答者:zhangtao - 头衔:学生 2008-5-2 21:55:57 |
|
|
|
|